РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРИЗАЦИЯ
ФОРУМ

Вопрос: Друзья! У меня следующий вопрос: проектируем школу с детским садом. Они находятся в одном здании. Как лучше поступить с ИТП. сделать одно и на школу и на детсад,соовтетсвенно с раздельными узлами учета тепловой энергии. Либо же нужно делать два разных ИТП. СНиП 41-01-2003 "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ": 6.1.1 ...................... При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения, групп помещений, предназначенных для разных владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой группы помещений. Если кто встречал в нормативной документации требование делать в аналогичной ситуации два ИТП, то поделитесь пожалуйста ссылочкой.
Автор: fbi13-69
Дата последнего ответа: 2012-04-09 14:59:04
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
А сами то как думаете?

Два объекта с разными температурами помещений, с различным временным графиком работы.

Какой учёт и где он должен стоять, границы ответственности определяет поставщик тепловой энергии в технических условиях на реконструкцию теплового пункта.
jota

2010-04-15 20:20:39
А систем отопления, вентиляции сколько? Впринцепе можно после узла сделать гребеночку, и на ветках повесить счетчики
Иноземцева Ирина Анатольевна

2012-04-09 14:59:04

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

On-Line: На сайте 3 человека